亚洲国产欧美一区二区三区不卡,久久亚洲AV成人网人人网站,黄色一区二区视频免费大全,萱萱影音先锋一区二区三区

沈陽青誠靜禾環保公司專注噪聲治理15年,是專業的噪音污染治理公司,擁有國家二級資質。服務電話:024-23805905

全國噪聲污染治理解決方案 專業公司

專注噪音治理10余年,成功服務500強

遼寧大區:024-23805905; 13840064169

您的位置:首頁>>常見問答

室內變壓器噪聲處理方法

欄目:常見問答 作者:超級管理員 來源:本站 發布時間:2023-01-14 16:42:09 人氣:826

室內變壓器噪聲處理方法


室內干式變壓器引起的噪聲呈中低頻特性,比較難控制,因此有必要對變壓器引起的噪聲進行相關的測試研究并采取隔振降噪措施。

居民室內噪聲突出的頻率一般為400赫茲,也是居民目前感覺噪聲較大的主要原因。

一般小區變壓器都放在地下一層,地下一層墻面和屋頂都是采用200厚左右鋼筋混凝土結構。根據計算,200厚鋼筋混凝土400赫茲隔聲量為50分貝做左右,這表明墻壁透聲對居民室內未產生影響,因此居民室內噪聲主要是振動產生的固體傳聲所致,因此要對變壓器振動采取科學的減震處理。

兩種錯誤做法:

一、有些物業在放置變壓器墻面安裝吸音板,錢花了不少,沒有一點效果。

二、沒有進行振動測試,隨便在市場買來減振器安裝到變壓器下面,結果室內聲音比原來聲音更大了。

正確的做法:

首先要用振動儀器測量變壓器的振幅,然后根據振幅計算低頻聲域的固體隔聲量,選取響應的隔震器。

沈陽青誠靜禾設計的雙層隔震系統,主要針對室內變壓器隔振處理,針對低頻聲域的隔聲有明顯的效果,同時為了進一步考慮可能存在的高頻聲域影響,在隔振系統底部布置了橡膠隔振墊。

經過綜合設計:400赫茲降噪量高達20多分貝。

3d1aff6c675d925ee8a3031b2213d87.png


  以上就是小編為大家介紹的室內變壓器噪聲處理方法的全部內容,青誠靜禾噪聲治理公司能為大家提供一份有價值的參考。如果您想了解更多的相關資訊,請持續關注沈陽青誠靜禾環保噪音治理網站。

  本文標題:室內變壓器噪聲處理方法  地址:/wenda/469.html

  免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,青誠靜禾噪聲治理公司只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的, 并不意味著 贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。